2024-04-12 15:27:02

隧洞收敛监测的测线收敛量为什么是负值?

收到现场监测资料,但测线的收敛量出现了负值情况,请教一下,导致这种情况的原因可能有哪些?

微信图片_20171215110600.png

5b126e82ca583fd024e27f773d3b7fe.jpg

回答 0 评论
您已邀请来回答问题
隧道工程×

7个回答

常见的失真有测点松动(或其它碰撞等原因)、初值错误、仪器出现不明显的故障等;解决方案仔细查看测点是否松动,有无碰撞痕迹,提高测点埋设质量,初值错误则主要通过核查原始数据,是否存在记录偏差,严格执行初值至少测读三次的规矩、仪器故障主要通过对比测试评价和数据有无整体来确认。 

2024-04-12 15:28:20

存在负值,但偏差总量基本在仪器精度范围内,此类情况较多,但因偏差较小一般不单独指出,解决方案提高仪器精度;第二要准确理解仪器在现场的实际精度范围。 

2024-04-12 15:29:33

存在负值,偏差超过仪器精度范围,要养成异常数据的复核确认,确保监控数据是真实的。在确认数据真实的情况下,寻找数据异常是否存在真实的背景支撑:个人曾经在一个浅埋的玄武岩隧道中,收敛负值超过2cm的情况,其原因玄武岩存在冷却过程中的竖向收缩裂缝,裂缝表现为上宽狭窄且裂隙面多平滑,岩块多切割成方块、导致隧道拱部上方岩块荷载应力扩散效果差。 

2024-04-12 15:30:47

从数据存在的背景来看,成因不消失,则影响总会持续,因此对于异常数据还要理解形成要素的特点。总的而言:正确认识数据并不是单纯的数值,而应将数据及其存在的背景列为整体考虑,寻找监控数据值与数据存在背景间的内在联系。 

2024-04-12 15:32:41

围岩为软岩(云母片岩),节理发育较少。隧洞两侧山体大致相同,从地貌上看,不存在偏压情况,隧洞中测得的最大主应力与洞轴向近平行。 

2024-04-12 15:33:19

从你的初始值来看,可能是你的初值有问题,负值的那条线从趋势看是收敛的。 

2024-04-12 15:43:18

这个应该是初支以后的监测结果吧。 拱部初支后存在空腔的情况可能出现楼主所提供的监测结果。 

2024-04-12 15:46:04

你的回答