排桩支护中,个别护坡桩由于钢筋笼下放不到位,导致护坡桩嵌固部分有一定长度的素混凝土,大家有没有遇到这种情况,如何处理?是否需要处理?
哈哈,是不是下面有障碍,下不去钢筋笼啊。我认为应该要处理,因为变成素混凝土,桩的强度下降很多,而且素混凝土桩是脆性的,容易断,我想没有必要给自己增加安全隐患。以下的几个措施,你可以参考以下:1、使排桩连成一体,共同承载。比如桩间打锚锁或者锚杆,将问题桩和正常桩连成一体,这样他们就共同受力了 。2、加固问题桩。比如将问题桩和正常桩之间的土挖除,替代之砌筑砖墙,然后喷射水泥砂浆,这个结构就使问题桩的部分受力传递到砖墙上了。
嵌固深度是锚拉桩设计中重要的一环,足够的嵌固深度对基坑边坡的稳定安全系数起着重要作用。由于楼主所说的或者各种原因导致嵌固深度不足的现象,必须围绕着同理弥补的原则来进行。 1、对问题桩接桩。 2、对桩底固定锁定与补强。3、对现有支挡结构工作以外的部分由别的支挡结构替代。等措施,其中我做过一例接桩的基坑支护方案,并成功实施。