2024-04-01 04:11:52

基坑以最下层支点为圆心的圆弧滑动抗隆起安全系数为什么取那么高?

建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012中规定,基坑以最下层支点为转动轴的圆弧滑动抗隆起安全系数一二三级分别为2.2/1.9/1.7,该规范中这个抗隆起安全系数计算公式本来就偏向保守,未考虑支护桩墙的抗弯刚度,未考虑圆弧起点以上至地表土层的抗滑力。为什么安全系数还要取这么高,导致许多基坑桩的嵌固深度取值偏大才能通过计算,而整体滑动计算安全系数确只要取1.35/1.3/1.25?


回答 0 评论
您已邀请来回答问题
基础工程×

5个回答

1、国家标准之所以这么高,是因为他参考了上海市标,导致嵌固深度很深(若淤泥土层很厚,得进入好土才能大于2.2 、1.9),不经济。2、建议对于浅基坑可以按6.0计算嵌固深度,桩长可以缩短50~70%。这点审图机构也认同。 3、对于抗隆起系数建议参考浙江省标准,二级取1.5 。


2024-04-01 04:12:58

按这个指标算出来确实桩很长,而且被动区加固根本起不到多大的效果除非处理宽度很大。实际做了几个项目,安全系数少一点也没啥事。


2024-04-01 04:13:37

我做基坑从来都不看这一项,除非坑底是软土,需要加固。


2024-04-01 04:14:36

这个在我们这边很少有能算过去的,主要看看基底有没有薄弱层,没有的话这个就不考虑了。


2024-04-01 04:15:27

 没有软土,这项就不需要验算了。是不是只要是内支撑的支护方式都应该验算呢,因为这也是一种破坏模式啊。

 


2024-04-01 04:16:04

你的回答