2024-04-26 05:05:42

关于低温风机用在高温时候的工程问题?

给老外供了一台废弃焚烧设备,废弃是油漆稀释剂,现在问题是抽风机本应在250度时需要800m3/min风量, 250度时的风管阻力损失(静压)设计要求是-2000Pa,风机两端都连接着风管。

但是风机厂家选型时错误理解了风机要求,在20度标态下选型了风机,他们在20度下选了800m3/min,-2000Pa的风机,现在在现场调试时发现了此问题。

本人查了资料,标态风机用在高温时,风机风量不变,只是风管阻力(静压)降低,但是现场实际试运转情况是风机前的静压是-3500,风机后的静压是-1000,也就是静压差达到-2500,反而比-2000变大了。而且吸出废弃的效果很不理想,很可能是风量减少了。

 

第一个问题,想问这是为什么变大?据资料查询,标态风机在高温,应该是风量不变,风压降低才对,怎么实际情况相反?难道是我理解错误吗?调试了很多次都是这样。

 

第二个问题,打算测量全压,静压和风量,但是查询国家标准,有些太复杂了。按我的理解风机全压=(风机出口静压-风机进口静压)+(风机出口动压-风机进口动压),那在现场只要测量风机出入口的静压和,动压后按公式算是否可认为是大概的风机全压?风机静压是否是风机静压=(风机出口静压-风机进口静压)-风机出口动压?按照此公式得到的数据准确度如何?

 

第三个问题,要解决风量和风压的问题,是否必须换成高温风机?是否还有其他办法?

 

望解答,谢谢。


回答 0 评论
您已邀请来回答问题
工程热物理× 动力工程×

5个回答

高温状态下,系统阻力增加了,风机的工作点变化了。就是说,选的风机小了。换大风机,或者看看改变转速能不能行。


2024-04-26 05:12:01

换风机吧,你用的风机调不到相应的转速的

估算一下,转速至少要调高20%,国产的风机,估计叶轮要散架了,因为不会留这么多的安全余量


2024-04-26 05:20:33

换风机吧,你这台风机调不到相应的转速的

我掐指一算,转速差不多要调高20%,一般国内厂家不会留这么高的安全余量。

而且还有温度因素,250度时,材料强度会降低,估计你现有的风机是用Q235,250度时,够呛啊


2024-04-26 05:23:50

第一,风机按照20度选型,运行在250度会在一定程度上偏离设计点,造成流量变化,通常压比增大流量减小。

二,静压=进出口静压差

三,风机采用什么调节方式,百叶窗还是导叶,如果选型余量足够,可能满足实际工况,若选型时余量小,估计就要换风机了


2024-04-26 05:24:43

20摄氏度空气密度是1.204,,250摄氏度空气密度是0.6759,同样的介质总量,温度升高,密度变小,风量怎么会不变呢?风量增加了,管道直径不变,排不出去的


2024-04-26 05:30:48

你的回答